土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 高层的附房部分是否应该设置剪力墙
一18层办公主楼+4层附房,附房在高层一侧,主楼及附房长度都在45m左右,业主要求不设缝。主楼做框架剪力墙结构,附房采用框架与主楼连在一起。结果主楼4层以上部分质心刚心很接近,1~4层其偏移很大,有前辈建议我在附房部分也加入适量剪力墙,使1~4层质心刚心接近。我找了好多关于高层的书,大都建议主楼附房不设缝,很少提到结构具体布置,请个位多提宝贵意见,谢谢

全部回答(2 )

  • 林海一舟
    不设缝,到时候,基础沉降不均匀,会把附上强拉裂缝的。不对请指正
    2006-11-30 13:33:30 来自 PC 评论 举报
  • gemeos
    抗震缝是可以不设的,不过剪力墙没有必要。
    如果按照你那“前辈”的做法,在裙房部分也设剪力墙,那刚心、质心岂不是和上部偏移更大?
    不知道我理解得对不对……
    2006-11-30 12:18:30 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10