小弟以前在设计院待过,深知一般设计院的内幕。照搬他人的图已经不是很少见了,完了再适当修改,但是现在在城建局担任甲方现场代表,正在修污水处理厂,工艺设计与室外设计不是一个人,氧化沟的放空管的标高为-2.750,这是单体工艺设计标高。在室外
给排水总平面设计中,同样位置的标高为-2.400,同样的位置错了有35公分,导致单体接入室外造成标高低了35cm,而管网及单体其他部分已经施工,只剩下对接的时候才发现这个问题 。
该工程经行了两年,小弟刚刚被借调至现场就遇到此问题,请各位大神相助提出一个可行的办法。如果返工必将导致几十万的损失....
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
sday88
沙发
我决定要看 到时候能不能正常运行 不能的话 看能不能开个孔 改进哈 最好不要加泵 这么多水 电费吓死人哦 能改就该 不返工最好 不管那个图 都不是很重要 最终还不是以竣工图为主
2012-06-13 12:02:13
赞同0
-
zgtaiyu
板凳
主要问题中无法排空,剩下的水做个集水坑,加泵抽。