注册考试
\
注册给排水工程师
\
为什么一只立管只计算了从最不利点开始的3只消火栓
为什么一只立管只计算了从最不利点开始的3只消火栓
建筑
给排水
秘书处教材90页消防的例题
为什么一只立管只计算了从最不利点开始的3只消火栓?其余消火栓都没有计流量
发布于
2012-06-06 10:14:06
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(11 )
lingqiuzhang1985
明白了,谢谢大家
2012-10-12 10:30:12
来自 PC
评论
举报
10306657
找到了出处:
1、《低规》8.4.1的条文说明(第303页)第2小款:“多层建筑消防竖管的直径,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。最不利处一般是离水泵最远、标高最高的消火栓,但不包括屋顶消火栓。每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。”。
2、《高规》7.4.2的条文说明(第168页):“一、高层建筑发生火灾时,除了着火层的消火栓出水扑救外,其相邻上下两层均应出水堵截,以防火势扩大。”
2012-06-18 09:34:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
tidda001
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
19
回复
35
粉丝
1
+ 关注
私信
注册给排水工程师
返回版块
42.91 万条内容 · 749 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(11 )
-
lingqiuzhang1985
明白了,谢谢大家
2012-10-12 10:30:12
来自 PC
评论
举报
-
10306657
找到了出处:
2012-06-18 09:34:18
来自 PC
评论
举报
加载更多1、《低规》8.4.1的条文说明(第303页)第2小款:“多层建筑消防竖管的直径,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。