土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 为什么一只立管只计算了从最不利点开始的3只消火栓
建筑给排水秘书处教材90页消防的例题
为什么一只立管只计算了从最不利点开始的3只消火栓?其余消火栓都没有计流量

全部回答(11 )

  • lingqiuzhang1985
    明白了,谢谢大家
    2012-10-12 10:30:12 来自 PC 评论 举报
  • 10306657
    找到了出处:
    1、《低规》8.4.1的条文说明(第303页)第2小款:“多层建筑消防竖管的直径,应按灭火时最不利处消火栓出水要求经计算确定。最不利处一般是离水泵最远、标高最高的消火栓,但不包括屋顶消火栓。每根竖管最小流量不小于5L/s时,按最上1层进行计算;每根竖管最小流量不小于10L/s时,按最上2层消火栓出水计算;每根竖管最小流量不小于15L/s时,应按最上3层消火栓出水计算。”。
    2、《高规》7.4.2的条文说明(第168页):“一、高层建筑发生火灾时,除了着火层的消火栓出水扑救外,其相邻上下两层均应出水堵截,以防火势扩大。”
    2012-06-18 09:34:18 来自 PC 评论 举报
加载更多