土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 请教,GCS柜电缆能否后出线?(复合、双投开关等)

请教,GCS柜电缆能否后出线?(复合、双投开关等)

发布于:2006-11-30 01:28:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
1,配电室宽度受限,拟尽量压缩出线柜宽度,现欲取600mm,此时柜右侧还能否隔出电缆室(出线开关CM1-225、CM1-400)?
2,若不行,电缆能否在柜后部出线?后出线对母线布置有何影响?后出线时柜深800mm够不够?
3,电容补偿的辅柜能否做600mm宽?若可以,25kvar的电容器最多可配置几个?
谢谢!

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • chiu
    chiu 沙发
    谢谢以上网友解惑。
    方案拟定如下:
    1,馈电柜宽600,电缆后出线,主母排置顶,柜深1000。
    2,无功补偿主柜800*1000,12*25kvar,辅柜600*1000,8*25kvar,均用复合开关投切,主开关刀熔QSA-630。
    用户又提出要考虑与500kW发电机的手动切换,拟用QPS-2500型,4极,但网上查到1600A以上只有3极的(杭州、厦门产)。
    复合开关在本地区的公用变的补偿箱用了一段时间,但在配电室的无功补偿柜上还很少使用,望有使用经验、教训的网友不吝赐教。
    另,除了QPS、HH15外,抽屉柜上的双投刀开关还可选用何种型号(4极)?
    谢谢!


    2006-12-02 20:52:02

    回复 举报
    赞同0
  • pldly2004
    pldly2004 板凳
    1、经济型的GCS深度800也能满足要求。经济型的GCS母线在柜顶。
    2、电容柜600宽装8个电容已经比较拥挤,而且还看电容柜的配置是用断路器还是熔断器。
    2006-12-02 15:41:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.95 万条内容 · 547 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

逆变器的作用?

我想了解一下逆变器的相关作用?不知哪位能够告知?将不胜感激!

回帖成功

经验值 +10