土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 线路保护时,动作于跳闸和动作于信号是什么意思?

线路保护时,动作于跳闸和动作于信号是什么意思?

发布于:2012-06-06 09:41:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在看民建技术措施的时候,看比如消防水泵、消防电梯等其过负荷保护不应动作于跳闸,应动作于信号。这话怎么理解?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • cpewrx
    cpewrx 沙发
    动作于信号就是只报警不跳闸
    2012-06-06 14:14:06

    回复 举报
    赞同0
  • qq460647373
    qq460647373 板凳
    就是说过负荷后不跳闸,但是会发出各告警信号,便于人们发现。。。
    2012-06-06 12:08:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求解释:想知道这是怎么算出来的

Pe=6409kW,Pc=2073kW,Qc=604kVar,Sc=2159kVA,电容补偿容量2160kVar,补偿后功率因数0.96。选用1台2500kVA干式变压器。为车间两条XXXX生产线焊机设备提供电源。想知道是怎么算出来的,求公式