现在我有个客户,要我用一台22KW变频器带九台22KW水泵实现变频恒压供水。压力不够时,用PLC控制增加水泵运行台数,要求水泵变频启动。有多台泵同时运行时只是一台在变频下运行。
请问那位高手有过类似的工程经验吗??

没有用过这么大功率、这么多水泵的就没必要回帖了。 谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 635lxf
    635lxf 沙发
    学习了!看来PLC变频领域难度要多高就有多高,
    2008-11-14 11:52:14

    回复 举报
    赞同0
  • iblessyou
    iblessyou 板凳
    基本功能: 水泵软启动, 减泵时先停运行时间长的水泵,工频泵运行两个小时后停止运行,变频切换到下一台水泵上运行,原变频水泵切换到工频运行。 变频泵运行两个小时后切换到下台(1--2--3---4---1顺序轮换)运行。 工频故障时能发出声光报警,系统跳过故障水泵自动增减泵。