土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 预制方桩作为抗拨桩,与承台连接有何规定?

预制方桩作为抗拨桩,与承台连接有何规定?

发布于:2012-06-06 08:51:06 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
预制方桩作为抗拨桩,到时候是不是要破桩头,或者留100mm左右的桩头,破桩头后,后加焊一端钢筋与破桩后桩纵筋相连。
请问那本规范里有规定呢?

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • 二一一一一二
    多谢楼主分享
    2016-12-02 16:09:02

    回复 举报
    赞同0
  • 大林
    大林 板凳
    预制方桩无论是否做抗拔桩,桩纵筋均应伸入承台,桩与承台连接构造见JGJ94第4.2.5条。标准图预制方桩的桩顶有钢帽,纵筋焊接在桩帽上。
    2016-12-02 15:30:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋的连接

直径为22及以上的钢筋优先采用机械接头,不宜采用焊接,这是为何?那位朋友给解答一下多谢