土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:措施上关于负荷计算的一个疑问?
今天看措施,看到一句话:”单相负荷应均衡的分配到三相上,当单相负荷的总容量小于计算范围内三相对称负荷的总容量的15%时,全部按三相对称负荷计算“
请问这句话该怎么理解呢??谁能解释一下,如果能再附张图解释一下就更加感激不尽了。。。

全部回答(5 )

  • tkiteasy
    我猜这条规范是为了减少计算量,比如水泵房的配电箱有照明 呵呵 直接把容量相加就ok 不用再分相来算了。
    2006-11-30 00:27:30 来自 PC 评论 举报
  • obil
    明白了,明白了,谢谢楼上两位大哥,
    现在更加坚定:最大相X3这个做法了,,
    2006-11-29 23:07:29 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2092 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10