这周接到一个项目,要求采用预作用喷淋系统,但是画好了平面和系统图时却发现水泵接合器没有设置,我看了自喷规范,水泵接合器是必须设置的,但是我却不知道要把水泵接合器设置在什么地方.今年刚毕业,恳请前辈指导.
以前做过湿式系统,湿式系统是接在水平横干管上的,但是考虑到预作用系统在这个相应的位置是有压气体,如果这样像湿式系统一样设置怕是要对有压气体系统造成影响.
是不是应该接在入户的埋地干管上.我不台确定.另外在这个预作用系统的设计过程中应该着重考虑什么?希望各位前辈给出提示....Thanks in advance!!!
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
xyzwxyz@co163
沙发
我见过有的预作用喷水系统的报警阀后的管道中没有用有压气体,而是一般空气,这样可以把水泵接合器设在报警阀后么?
2006-12-06 16:21:06
赞同0
-
andycqt
板凳
自动喷水系统专用的水泵接合器接入视情况而定。一般把水泵接合器接在报警阀与水泵出水管之间的管道是可行的,也是最常用的。在系统只有一个报警阀的情况下,把水泵接合器接在报警阀后面的管网是比较好的,可以减少报警阀处的局部水头损失;多个报警阀就不适用了,因为报警阀处都装有止回阀的,接在某个报警阀后面会导致水泵接合器的进水进不了其它报警阀。当然,对于预作用自动喷水灭火系统,本人不建议水泵接合器接在报警阀后面的管道,因为报警阀后面的管网充有气体,增加了漏气的可能性。
2006-12-06 11:51:06
赞同0
加载更多而且没有用有压气体也能通过消防验收的..
回复 举报
回复 举报