今天作试验,低周跳闸后未复归,开关正确跳开,但装置报跳闸失败!
问一下各位,你们的保护跳闸失败是由开关辅助接点判别,还是由保护电流或电压,频率值判?
哪种更合理?
发布于
2006-11-29 19:04:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
qiaogangis
说的没错
有些微机保护装置对保护跳闸的判据:1)开关分位置;2)无流。你可以取保护装置提供的跳闸无源接点闭锁你的试验台,这样就不会报“跳闸失败”了。同时提醒你跳闸失败的时候是做不出线路保护的重合闸的。
2006-12-05 09:27:05
来自 PC
评论
举报
yanglei168
保护跳闸1s后,进行无流判据,若满足条件,则发保护跳成功,否则失败
2006-12-01 17:15:01
来自 PC
评论
举报