土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 跳闸后保护不复归是否应该报跳闸失败??
今天作试验,低周跳闸后未复归,开关正确跳开,但装置报跳闸失败!
问一下各位,你们的保护跳闸失败是由开关辅助接点判别,还是由保护电流或电压,频率值判?
哪种更合理?

全部回答(3 )

  • qiaogangis

    说的没错
    有些微机保护装置对保护跳闸的判据:1)开关分位置;2)无流。你可以取保护装置提供的跳闸无源接点闭锁你的试验台,这样就不会报“跳闸失败”了。同时提醒你跳闸失败的时候是做不出线路保护的重合闸的。
    2006-12-05 09:27:05 来自 PC 评论 举报
  • yanglei168
    保护跳闸1s后,进行无流判据,若满足条件,则发保护跳成功,否则失败
    2006-12-01 17:15:01 来自 PC 评论 举报
加载更多