土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 请教:关于空气源热泵热水机组稳定性

请教:关于空气源热泵热水机组稳定性

发布于:2006-11-29 16:21:29 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
热泵热水机组受工况的影响太大,很多厂家给出的数据都是环境温度20度,进水温度15时的制热量。这样的工况是很好的工况,COP在5左右。但是机组加热水不是瞬间到55度的,水是在热泵热水机组与蓄热水箱之间走循环的。
所以,我想问一下两种极端情况下,机组的COP:
1、环境温度0度,机组进水温度55度
2、环境温度40度,机组进水温度55度

压缩机用谷轮的蜗旋式,工质用R22

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • tangwt2004
    tangwt2004 沙发
    而且水温超过55度,容易生水垢,循环泵容易抱轴。
    2006-12-05 20:30:05

    回复 举报
    赞同0
  • tangwt2004
    tangwt2004 板凳


    我在北京做的工程全部是机组和蓄热水箱相连的,没有小水箱。中间不必设置一个小水箱。
    通常来讲水温越高,机组的效率越低,所以通常热水设定温度为50度。
    2006-12-05 20:27:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多