土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何出线开关比进线开关大

为何出线开关比进线开关大

发布于:2006-11-29 15:51:29 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
为何出线开关比进线开关大
请教一段配电系统,两进一母联,带电容动态补偿,为何设计院设计的图纸出线开关比进线开关大,是汽车行业的项目。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • hhsscc
    hhsscc 沙发

    设计有问题
    2006-11-30 08:23:30

    回复 举报
    赞同0
  • roquette.han
    roquette.han 板凳
    两进线肯定就是两台变压器并列运行了.出线开关比进线大.考虑的是并列后的母线阻抗比进线阻抗小.一旦出线有故障出线开关要遮断两个进线开关电流之和.
    2006-11-29 20:07:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多