土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理

请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理

发布于:2006-11-29 14:33:29 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请教:防火阀、防火排烟阀的区别及控制原理

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • cake_01@co163
    cake_01@co163 沙发

    请问这时要是还是选用常开型的排烟防火阀,会有不妥嘛?
    2008-11-19 21:44:19

    回复 举报
    赞同0
  • ucy_25325
    ucy_25325 板凳
    排烟防火阀根据日常开启状态分为常开和常闭两种。
    常闭的排烟防火阀不常用,当地下汽车库的机械排烟系统来用排风与排烟管道合用,风机分开设置的设计方式时,排烟风机入口处的排烟防火阀应选择常闭型。平时,通过排风机进行机械排风;火灾时,排风机关闭,通过手动或消防控制中心联动开启排烟防火阀及排烟风机进行排烟,当该阀门处烟气温度达到280・c时又自行关闭,切断气流,防止火灾扩大。
    常开的排烟防火阀应用较广泛,适于安装在独立的机械排烟系统中。平时,处于常开状态;火灾时,排烟口打开联动排烟风机动作,当排烟防火阀处的烟气温度达到280・c时自行关闭,防止火势蔓延。当地下汽车库机械排烟系统采用排风与排烟管道合用,风机采用双速风机(低速排风、告诉排烟)的设计方式时,其排烟(风)机的入口处排烟防火阀也应选用、常开型。
    2008-11-19 14:58:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 574 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于正压送分问题:二个送风竖井

按高规正压送风量为38000,现有二个送风竖井、设二台正压送风机,是不是每台19000就可以了呢??请救高手指路!!