请教:消防水泵控制柜是否要加巡检装置?
请教:消防水泵控制柜是否要加巡检装置?
不知道《中华人民共和国公共安全行业标准GA30.2》是否有相关规定及约束力?哪位高人给解答一下,不胜感激!!!
发布于
2006-11-29 14:28:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
xcydgj
GA 30.2-2002
前 言
本部分的全部技术内容为强制性。
GA 30《固定消防给水设备的性能要求和试验方法》分为五个部分:
——第1 部分:消防气压给水设备;
——第2 部分:消防自动恒压给水设备;
——第3 部分:消防增压稳压给水设备;
——第4 部分:固定消防汞组给水设备;
——第5 部分:气体顶压消防给水设备。
消防泵长期处于非运行状态的设备应具有巡检功能,应符合下列要求:
5.4.4.1 设备应具有自动和手动巡检功能,其自动巡检周期应能按需设定。
5.4.4.2 消防泵按消防方式逐台启动运行,每台泵运行时间不少于2 min。
5.4.4.3 设备应能保证在巡检过程中遇消防信号自动退出巡检,进入消防运行状
态。
对以上规定怎么理解?
2006-11-29 15:29:29
来自 PC
评论
举报
相关推荐
xcydgj
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
22
粉丝
1
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 719 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
前 言
