土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 急!!!深井泵与水塔联合供水,请问..................
一学校8000人,最大日用水400吨/天,最大时用水量为60吨/小时,我选用100吨水塔,100吨/小时的水泵,(自己估算),请问各位专家是否合适,具体应该怎么计算,事情紧急,请大家帮忙,多谢。

全部回答(16 )

  • ferry
    你看的是哪个规范,不会那样小.一般居住小区还要取到2.0~2.5,学校在下晚自习后用水是相当集中的.
    2004-06-14 16:20:14 来自 PC 评论 举报
  • tonghaoqiang
    不过你的小时变化系数太大了,规范为1.2~1.5
    2004-06-13 09:15:13 来自 PC 评论 举报