一学校8000人,最大日用水400吨/天,最大时用水量为60吨/小时,我选用100吨水塔,100吨/小时的水泵,(自己估算),请问各位专家是否合适,具体应该怎么计算,事情紧急,请大家帮忙,多谢。
发布于
2004-06-10 22:15:10
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(16 )
ferry
你看的是哪个规范,不会那样小.一般居住小区还要取到2.0~2.5,学校在下晚自习后用水是相当集中的.
2004-06-14 16:20:14
来自 PC
评论
举报
tonghaoqiang
不过你的小时变化系数太大了,规范为1.2~1.5