土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 求教:柱加固方案是否合理
本人原来设计的一个大商业因功能调整,许多柱需要加固。我们公司没人搞加固,是甲方委托的加固公司设计的。他们采取柱增大截面法后补上去的钢筋,就是我功能修改后的计算书配筋值,根本就一点都没考虑原有的柱配筋,请问应该是这样的吗?我感觉原来的柱子配筋应该要考虑的,不然两次配筋加起来,配筋率许多超过3%,甚至有超过5%的。

全部回答(11 )

  • 拖鞋十号
    柱子一般不都是轴压比超了么
    2015-03-16 16:53:16 来自 PC 评论 举报
  • buindingstructure
    原来的配筋需要考虑
    2014-12-26 01:42:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑加固

返回版块

1.64 万条内容 · 314 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10