土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 【请教】消防泵房这两种哪种布置比较合理啊

【请教】消防泵房这两种哪种布置比较合理啊

发布于:2012-06-05 15:13:05 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消防泵房,那种布置比较合理!第一次做,请高手指教!
请教下,这两种方式布置,哪种好,图中还有哪些不足!

未命名.jpg


未命名1.jpg

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • xg07899
    xg07899 沙发
    泵的布置 在泵房空间允许的情况下 肯定选择第一种 至于管线连接是否正确 在此就不做评论
    2012-06-12 08:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • quenna
    quenna 板凳
    第一张图,采用从2条吸水总管上吸水的方式,没有错,见国标图集04S204,p11页。吸水管的间距参考《建筑给排水设计规范》第3.8.6条,水泵间距满足3.8.14条,满足要求就可以。
    第二张图,每台泵单独吸水的方式,布置也没有错,吸水管的间距参考《建筑给排水设计规范》第3.8.6条,水泵间距满足3.8.14条,满足要求就可以。
    2012-06-11 23:21:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急急急,一类普通科研楼火灾延续时间按2小时还是3小时?

规范上说重要的科研楼 旅馆火灾延续时间按3小时算?那么一类普通科研楼火灾延续时间按2小时还是3小时? 重要的和普通的又怎么鉴别呢? 急急急

回帖成功