土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 超级菜鸟问题-计算电流和电缆选择问题

超级菜鸟问题-计算电流和电缆选择问题

发布于:2012-06-05 13:55:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
本人超级菜鸟一枚,问的问题有点低级啊!
看的一个项目,计算电流为4.54A,可以却选用了BV-3×2.5的线。 我查了查2.5MM的线,最大载流不是13A吗?这个对于4,54A是不是有点过大了?有必要留那么大的余量吗?选个1.5mm的不就行了?麻烦各位帮忙解答下
\还有 总进线 20.26A 选了YJV-5×10,也对?

[ 本帖最后由 libocai1207 于 2012-6-5 13:57 编辑 ]

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 菜鸟1414
    菜鸟1414 沙发
    学习学习~~
    2014-04-09 10:40:09

    回复 举报
    赞同0
  • yaoguizhong213
    控制线最小1.5,动力电缆最小2.5
    这是其一
    还有考虑载流量、电压降、电缆承受短路电流的能力。电缆的过流要大于开关的最大过流。
    2012-06-06 01:52:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

能从这些参数看出是那个厂家的吗?

高压开关柜应满足以下标准和规范: 名 称 代 号《3~35KV交流高压开关和控制设备》 GB3900《高压开关柜技术条件》 JB618《户内交流高压开关柜订货技术条件》 DL/T404《10~35KV户内高压真空断路器订货技术条件》 DL403《交流高压断路器订货技术条件》 DL402《3~35KV交流金属封闭开关设备》 GB3906《高压开关设备通用技术条件》 GB11022《交流高压断路器》 GB1984