土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教高手

请教高手

发布于:2006-11-28 21:36:28 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
现有食品加工车间一个,高为4.5米,长60米,宽28米,地面为普通水泥面,东墙与北墙为白色瓷砖面,南墙与西墙为黄色保温材料面。现用7×20个双管密闭荧光灯吊顶安装,请高手指教是否有不合理之处。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zch-19780
    zch-19780 沙发
    你是吊顶安装是吧,这样灯具的高度可以随便调的,.可以达到照度要求的,
    2006-11-30 11:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    食品加工间设计时,照度应按300lx考虑,你的还不到200
    2006-11-29 09:12:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.04 万条内容 · 405 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

楼层指示灯问题

我们这个项目每个楼梯间都有设置了层号指示灯,但是电梯前室没有,施工单位提出要增加,但是那部分的区域又是属于二次装饰范围的,而且居然还说控制开关要设置在哪里?我纳闷了,楼层指示灯有控制开关吗?还有电梯前室有必要设置吗?我个人认为电梯前室没必要设置。请教各位如何处理?谢谢

回帖成功

经验值 +10