现有食品加工车间一个,高为4.5米,长60米,宽28米,地面为普通水泥面,东墙与北墙为白色瓷砖面,南墙与西墙为黄色保温材料面。现用7×20个双管密闭荧光灯吊顶安装,请高手指教是否有不合理之处。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zch-19780
    zch-19780 沙发
    你是吊顶安装是吧,这样灯具的高度可以随便调的,.可以达到照度要求的,
    2006-11-30 11:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • ares_rambo
    ares_rambo 板凳
    食品加工间设计时,照度应按300lx考虑,你的还不到200
    2006-11-29 09:12:29