变压器
\
初设时算的电量如何转为变压器选择呢?如下
初设时算的电量如何转为变压器选择呢?如下
一个工程4万平米。办公用。初设时按每平80W算的。我想请假一下各位,如何才能正确选出变压器来呢?我看措施上写着。电量X1.5是变压器容量。是不是我理解错了。
发布于
2006-11-28 21:23:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xudi1234
KW转KVA再乘于1.5!
2006-11-29 12:24:29
来自 PC
评论
举报
zyzylz
1.如果你定80W,是否含有空调,是什么方式的空调都有关系。
2.假如定80W,可以算出无功,功率因数按0.85考虑,估算出变压器容量
2006-11-29 08:30:29
来自 PC
评论
举报