土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 求高人帮忙!

求高人帮忙!

发布于:2012-06-05 10:51:05 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
我单位一LS断路器,带15台电机负载,断路器参数如下:U=380V;Irate=1600A;Ui=1000V;Uimp=12KV;Ics=100%Icw;Icw=50KA/1S,36KA/3S.Iu=1*In;Ir=0.83*In;Tr=4@6Ir;Isd=6*Ir;Tsd=0.4*I2t;Ig=0.3In;Tg=0.4*I2t.
现在问题是我启动某台电动机(不论负荷大小)断路器偶尔会出现接地电流故障(三次接地故障电流分别是:288A、320A、366A),现场所有电机电缆用摇表打过电阻,电缆电阻均没有问题。跪求高人说说这可能是什么问题,万分感谢!
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 736 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教基础,专业报名问题

请问:我前年考得基础,今年考过了专业*(发输变)的。现在如果我想考供配电,还要靠基础么?就是说注电的的两个专业,基础要考一次还是考两次?

回帖成功

经验值 +10