a憨包a
沙发
方法:顶层消栓适当加密它的布置,可以使水箱的高度得到控制,并满足7.4.6.2的要求。而实际消防工况,即你的消防泵扬程(有泵的情况)必须满足水枪充实水柱要求。????
2004-06-10 13:12:10
赞同0
-
zm586
板凳
其实很简单,我来说个明白:7.4.7.2这条规范有两层意思。一:水箱必须满足最不利点消火栓静压力。这个的计算方法相信你知道。它与你的具体的消火栓系统有关。二规范为了让你的消火栓系统合理故提出"当建筑-----"后面的这些要求。也就是说你的设计可能可以满足最不利压力要求但是出现低于0.07mpa的情况。规范7.4.6.2提出水枪充实水柱的要求而已。就是说你的实际消防工作时应该满足的要求。根据这个,你在设计时能对你的消防系统进行校核。7.4.7.2只是说水箱高度要求。所以它的要求低于7.4.6.2的要求,以便你降低水箱高度。方法:顶层消栓适当加密它的布置,可以使水箱的高度得到控制,并满足7.4.6.2的要求。而实际消防工况,即你的消防泵扬程(有泵的情况)必须满足水枪充实水柱要求。
2004-06-10 11:26:10
赞同0