关于高规的一点想法.疑问。

发布于:2004-06-10 08:43:10 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045—95:

第7.4.6.2 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m。

第 7.4.7.2 高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa...
试想第 7.4.7.2能满足 第7.4.6.2的要求吗?
求高手指点迷津!!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • a憨包a
    a憨包a 沙发
    方法:顶层消栓适当加密它的布置,可以使水箱的高度得到控制,并满足7.4.6.2的要求。而实际消防工况,即你的消防泵扬程(有泵的情况)必须满足水枪充实水柱要求。????
    weishenmo(mei you shu ru fa jiu yong ping yin!!guo huo dang zi qiang )
    2004-06-10 13:12:10

    回复 举报
    赞同0
  • zm586
    zm586 板凳
    其实很简单,我来说个明白:7.4.7.2这条规范有两层意思。一:水箱必须满足最不利点消火栓静压力。这个的计算方法相信你知道。它与你的具体的消火栓系统有关。二规范为了让你的消火栓系统合理故提出"当建筑-----"后面的这些要求。也就是说你的设计可能可以满足最不利压力要求但是出现低于0.07mpa的情况。规范7.4.6.2提出水枪充实水柱的要求而已。就是说你的实际消防工作时应该满足的要求。根据这个,你在设计时能对你的消防系统进行校核。7.4.7.2只是说水箱高度要求。所以它的要求低于7.4.6.2的要求,以便你降低水箱高度。方法:顶层消栓适当加密它的布置,可以使水箱的高度得到控制,并满足7.4.6.2的要求。而实际消防工况,即你的消防泵扬程(有泵的情况)必须满足水枪充实水柱要求。
    2004-06-10 11:26:10

    回复 举报
    赞同0