请问各位:在水泵的出口阀门的加设方式有:1)水泵+止回阀+闸阀(蝶阀) 2)水泵+闸阀(蝶阀)+止回阀。 请问何时用1)、何时用2),这两种有什么不同?有那种规范有说明?求救!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 疾风乡里963
    一般扬水泵出口阀门加设时采用:水泵+止回阀+闸阀,当水泵停止时止回阀可迅速关闭,以防止水槌损坏水泵叶片及轴心,当需要维修保养时只需将闸阀关闭即可维修。
    2004-06-11 08:30:11

    回复 举报
    赞同0
  • qja989
    qja989 板凳
    由于水泵的工作原理,止回阀的启闭频繁,容易损坏。在设置止回阀时应当考虑其检修问题。故图集上要求按(水泵+止回阀+闸阀)的顺序来设置。在检修时无需将管网排空,随时可以进行检修。而1)的设置方式是错误的,不宜采用。
    2004-06-10 08:21:10

    回复 举报
    赞同0