土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【讨论】关于规范中混凝土偏压构件二阶效应几个问题的探讨

【讨论】关于规范中混凝土偏压构件二阶效应几个问题的探讨

发布于:2012-06-05 10:13:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1、《混凝土结构设计规范》2010年版,6.2.4条对于弯矩增大系数考虑附加偏心矩的影响,而在6.2.17-4式中又重新计算了附加偏心矩,是否属于重复计算?
2、剪力墙弯矩是否要考虑增大系数?
(1)、《混凝土结构设计规范》2010年版附录B,B.0.1中对框架结构、剪力墙结构、框架-剪力墙结构及筒体结构中,柱、墙肢弯矩需乘以增大系数。
(2)《混凝土结构设计规范》2002版中,7.3.6条计算腹部配筋的偏心受压构件时考虑了偏心距增加系数的影响,如果剪力墙按此公式计算,则考虑了偏心距增加系数的影响。但是在《高规》2002版中7.2.8条中对于剪力墙计算明显是没有考虑偏心距增大系数的影响的,这是什么原因?
(3)《高规》2010版对于剪力墙计算沿用了原版的公式,由于《混规》2010版对于偏心距增大系数考虑在M中,而不是在e中,这个时候到底是应该考虑还是不应该考虑偏心矩增大系数的影响?按规范的意思好像是不考虑的,但如果不考虑则与《混规》附录B相矛盾。


希望各位高手提出自己的宝贵意见!

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • tiantaleyilake
    剪力墙计算的时候不考虑p-δ效应,见《混规》6.2.4条文说明。剪力墙只有在侧向刚度小时,考虑重力二阶效应,见《高规》5.4.1条
    2013-08-12 09:27:12

    回复 举报
    赞同0
  • icefirefly1
    icefirefly1 板凳
    其实附加偏心距就是为了考虑施工等不确定因素,既然考虑了一次我觉得就没必要重复考虑了,并且在后面的计算公式是针对截面计算,对于一个单一截面的计算再考虑增大是没道理的。
    2012-06-08 11:16:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.16 万条内容 · 2194 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢筋网片要多大?

混凝土规范中8.2.3条中混凝土保护层大于50时需加钢筋网片,请问加多少合适?

回帖成功

经验值 +10