土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教——关于附带地下车库的多层建筑的消防问题

请教——关于附带地下车库的多层建筑的消防问题

发布于:2006-11-28 19:15:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
 本人现在遇到一个很实际的问题,上部是三层排屋,户内楼梯,下部是地下车库,停车数为10到20辆.汽车入口单独,楼梯共用,车库与楼梯等开口部位用甲级防火门分隔.
 根据《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》规定,超过5辆的汽车库应设室内消火栓系统,《多规》中又规定,设有消防给水的建筑物,其各层均应设消火栓.
 户内做消火栓影响美观,又不现实,住宅不设消防又找不到相关依据,不知该如何处理这个矛盾的消防问题?
 请各位同仁自己的见解,如能找到相关依据,请及时告知本人,谢谢.
 

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 1356704lx
    1356704lx 沙发
    我比较赞同3楼的意见。车库内做消防系统是没有争议的,住宅部分就有些难了。
    2006-11-29 18:56:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhangminghua7512
    应该设消火栓给水系统,水源自己考虑吧
    2006-11-29 16:40:29

    回复 举报
    赞同0