变压器
\
求助:电力变压器选择
求助:电力变压器选择
大家好:加气站项目,装机容量776KW,运行容量391KW,计算容量375KW,最大容量用电设备为压缩机,额定容量280KW(额定电压380V)2用1备(不同时运行,只有1台完全停止后,再开另1台),求教:电力变压器选择630KVA合适还是800KVA合适?
发布于
2012-06-05 09:29:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
blade_longqc
选630的,够了。
2012-06-06 12:13:06
来自 PC
评论
举报
qlshyn
不论选 630KVA还是800KVA,280KW的压缩机都必须软起。
根据计算负荷来选变压器,所以630KVA的变压器足够了。
2012-06-06 09:34:06
来自 PC
评论
举报