土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于消防管道连接方式规范上有规定吗,
是否大于DN100以上的消防管道都必须采用卡箍连接

全部回答(2 )

  • 蓝头发001
    《自动喷水灭火系统设计规范》8. 0. 4 系统中直径等于或大于100mm的管道,应分段采用法兰或沟槽式连接件(卡箍)连接。
    卡箍连接其优点是:安装简便,工期短、安全可靠、寿命超过管材本身可达30年以上,管理维修也方便,密封橡胶圈耐腐蚀、耐老化并有隔震性能,是目前最好的方法。
    2006-11-29 02:04:29 来自 PC 评论 举报
  • littleboat13
    请各位大侠赐教
    2006-11-28 18:02:28 来自 PC 评论 举报