土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 【讨论】这疏散出口处"安全出口"指示标志该装还是不装

【讨论】这疏散出口处"安全出口"指示标志该装还是不装

发布于:2012-06-05 09:01:05 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个20万平方住宅小区,地上十几个高层住宅单体,地下室连通作为汽车库和非机动车库(住宅下面的分户储藏室),地下室分n个防火分区包括5个人防单元。按消防要求,建筑专业给每个防火分区配置至少2个安全疏散出口,但是超过疏散距离的区域,就以借用相邻防火分区的方式,再增加一个间接的疏散出口,来满足该防火分区内每个部位的疏散距离。
现在问题是,对于这个间接的疏散出口,要不要设消防“安全出口”指示标志灯?
一,如果设:存在隐患。因为该出口是通过相邻防火分区作为疏散路径,当这个被借用的防火分区发生火灾,消控中心会联动与其相邻的防火分区里的警报装置启动,提醒相邻的防火分区里的人员及时从就近的疏散出口疏散,这时,就有可能有人选择这个间接的出口,进入这个被借用的正在着火的防火分区。
二,如不设:也不合理。因为这个疏散出口,是为了解决该防火分区里,有超过疏散距离的区域而设置,如果这个防火分区发生火灾,这个就近的疏散出口因没有出口指示灯,逃生者发现不了就近出口,而去找更远的疏散出口,可能会失去安全的逃生时间。
所以,对应这样间接的、借道的疏散出口,“安全出口”指示标志灯应该是装还是不装?

全部回复(52 )

只看楼主 我来说两句
  • mark123huang
    mark123huang 沙发
    2012-06-12 12:40:12

    回复 举报
    赞同0
  • liuzhuonet
    liuzhuonet 板凳
    菜鸟路过!!!!!
    LED投光灯 是新一代节能产品,外壳采用铝合金灯体外壳和整体模压加工工艺,确保了良好的散热效果,有效的减少了LED使用过程中的光衰。LED投光灯光源全部采用进口芯片、寿命长、功率低、色彩纯正、无污染、无凭撒等显著优点,采用光学级PMMA高效透镜、反光片。光衰小、透光反光性90%,LED投光灯独特的开光恒流源控制技术,确保了每颗LED稳定工作。打破了传统的灯光用法,主要用于大型建筑、花园、景观等工程照明,可打光距离15~50米。可自控,自联机和DMX控制,可实现七彩和单色长亮(亮度可调)。
    2012-06-12 10:55:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

应急照明系统一个主供+蓄电池是否满足规范?

应急照明系统主供只有一个回路+蓄电池供电,是否符合规范?设计院说在多层建筑中,应急照明属二级负荷,一路供电回路+蓄电池,满足规范要求;而新民规3.2.10 条:二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。是否有冲突,影不影响消防验收?

回帖成功

经验值 +10