土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 麻烦各位大师百忙中看一下,真的很感谢,急

麻烦各位大师百忙中看一下,真的很感谢,急

发布于:2012-06-05 07:53:05 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
就是这张用画图程序画的,也不知道大师们能不能看的清楚,现在就是这样的情况,不知道管路是否合理,听别人说是一条双并联管路,但是不知道是否有影响,比如取暖散热方面,麻烦大师们给看一下,谢谢哈··
1.JPG还请问一下,我每组暖气需要安装几个阀门?每组进水管处安装什么阀门?每组回水管处安装什么阀门?是否需要安装温控阀呢?如果安装的话,具体怎么操作呀?房屋总共面积是40平米左右的样子。还有一个最重要的问题,图片大师们应该可以看到的,就是图片左上角浴室位置,浴室那里做了大概24CM高的台子,在我安装暖气片的时候这边会高于右边其他的几组暖气片,我是自家烧燃气壁挂炉(独立供暖),不知道左边高出这么多是否有影响,因为右边的窗户到地面很低,大约70CM 所以没办法和左边的走成水平的,麻烦大师一定给解答一下,万分感谢··

1.JPG

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zbf44121508
    zbf44121508 沙发
    看了都说没问题 高低水管是没问题
    2012-06-12 17:35:12

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoqiying918
    xiaoqiying918 板凳
    保证压力的情况下,没有什么问题,暖气片进水装球阀;回水是球阀。过滤器可以装到回水干管上
    2012-06-12 15:52:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多