土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 防腐问题

防腐问题

发布于:2004-06-09 17:03:09 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
各位老师:我公司使用冷冻水作为产品降温使用,冷冻水用氯化钙作为冷媒介质,管道用热镀锌管,使用温度-5℃。但使用一段时间后,管道锈蚀严重,请问能否用其它冷媒介质?或者改用其它材质管道。谢谢  E-Mail:xyljlx@msn.com

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • ysz309
    ysz309 沙发
    换塑料管试试
    2004-06-14 12:42:14

    回复 举报
    赞同0
  • jamesyang
    jamesyang 板凳
    化学药剂处理(冷冻水缓蚀剂)+管道防腐就能很好解决问题
    jyang@jincoxf.com
    2004-06-14 11:15:14

    回复 举报
    赞同0