真空断路器虽然熄弧能力很强,但是在开断小电流感性负载时,引起的操作过电压问题,要综合考虑,区分对待。对于中性点不接地系统,采用带串(并)联间隙氧化锌避雷器保护操作过电压,简单经济,且基本满足使用要求;如果电动机相间绝缘要求高,则可考虑采用三相组合式过电压保护器保护。对于中性点接地系统,最好采用C-R阻容过电压吸收器。
2008-02-19 09:35:19
赞同0
-
xzm1960
板凳
避雷器不能用于操作过电压的保护,残压过高。