土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于进线隔离柜与进线总柜开关的闭锁问题?

关于进线隔离柜与进线总柜开关的闭锁问题?

发布于:2006-11-28 15:26:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于进线隔离柜与进线总柜开关的闭锁问题,希望大家多多发布意见。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • city1975
    city1975 沙发
    隔离开关要怎能不带负荷合上,特别是双电源.
    2006-12-02 11:15:02

    回复 举报
    赞同0
  • shaofuqiang1958
    进线隔离柜和进线总柜有电气联锁.通过进线断路器的辅助开关来控制进线隔离柜的隔离手车.既断路器在合闸状态隔离手车.不能拉出.若在分闸状态则可拉出.
    2006-11-29 15:51:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请高手赐教公共照明限电方案

我在公司内专做产品研发类。现因客户需要,拟要小功率的限电器制作方案。为了公司产品的尽善尽美,我也不能闭门造车了,在此论坛招贴,请高手赐教,具体要求是给学校的公共区域限制用电,每个房间装一个,允许功率为160瓦左右,即只允许一到两台白炽灯或日光灯使用。只要超过以上范围立即断电。有意者请致:llsoar@163.com 或者加我qq: 396894618 .方案一旦投产测试证明成功,可以给与可观的报酬,并予长期合作乃至高薪聘用!

回帖成功

经验值 +10