土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:通气立管什么时候要加?

请教:通气立管什么时候要加?

发布于:2006-11-28 14:20:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
通气立管什么时候要加?

全部回复(20 )

只看楼主 我来说两句
  • yangjiewu
    yangjiewu 沙发
     在设置环形通气立管的情况下必须设置通气立管。
    2007-12-04 15:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • lzqhappy1980
    lzqhappy1980 板凳
    伸顶通气管99%的时候要加,除非没有立管,或是排水器具太少且不易伸顶时;专有通气立管是在没有环形通气管的情况下的高层或重要场所;有环形通气管时,就要有主通气立管或副通气立管,其中,副通气立管自己有单独的伸顶通气管。