请教附图中MAU出风口如何连接
请教附图中MAU出风口如何连接
见图中所示,MAU出口为3000*600,出风管为2000*800,出风方向为90度,比较不顺(没办法,机房空间限制了,只能这么放).
开始的想法是如何绘制,内部加导流片.
有没有更好的做法?即美观又实用还省钱?
发布于
2006-11-28 11:13:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(12 )
zht2004
做异径直管+软连接即可;
上侧不必做静压箱,也不必导流
2007-01-25 10:22:25
来自 PC
评论
举报
tht10536
风机上出风可以吗?
2006-12-21 17:04:21
来自 PC
评论
举报