根据高规GB50045-95(2001)5.1.5.3规定,中庭每层回廊应设置自动喷水灭火系统。这个自动灭火系统布置的喷头的间距问题,中庭回廊喷头要求间距不小于2.0m,也不大于2.8m,规范条文说明中解释了这点,不知道此点依据是什么?另外,本人施工图经图纸审查中心审查,专家提出回廊部分要设置消火栓系统,根据规范,并无此要求,故本人持不同意见,请问各位大虾,有否这方面的设计经验?谢谢
根据高规(同上)7.6.2.5规定自动扶梯底部必须设置自动喷水灭火系统,此条文底部说法,偶觉得应该是指具有开放空间的自动扶梯周围应该结合楼层设置加密喷头,喷头间距不大于1.8m。且应布置与喷头交错排列的挡板。请问各位大虾,有否这方面的设计经验?谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wolfly519
    wolfly519 沙发


    自动扶梯部分都用防火卷帘隔开,着火的时候卷帘闭上,本层的消火栓就不能保护到回廊部分。这样是不是应该在自动扶梯防火卷帘内再增设2个消火栓来保证两股水柱同时到达?希望得到解答。谢谢。
    2009-01-11 13:10:11

    回复 举报
    赞同0
  • linyinong
    linyinong 板凳
    1、回廊设喷头的依据不外乎两条,一是经验,二是参照;至于设不设消火栓,关键要看回廊部分能不能保证两股水柱到达。
    2、自动扶梯底部应该设喷头。至于自动扶梯周围加密喷头的说法是老《喷规》的规定,而新《喷规》和《高规》并没有规定(《高规》中只是对防火卷帘冷却时有规定)。
    2004-06-09 09:17:09

    回复 举报
    赞同0