请教大家,低温冷库的应急照明该怎么做呢?
请教大家,低温冷库的应急照明该怎么做呢?
甲方要求低温冷库做应急照明与疏散诱导照明
由于冷库设计规范中没有这样要求,所以以前都没做
现在甲方要求,考虑到防潮和低温(-20摄氏度)的问题,我还真不知道怎么做好
请教各位高手~冻库该选用何种应急照明灯呢?蓄电池能用在冻库么?如果不行,该如何处理呢?
急盼各位高手帮忙啊~~~先谢各位了~
发布于
2006-11-28 10:38:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ares_rambo
应急灯、疏散指示灯内的镍氢充电电池在-15度以下,性能明显下降,使用时间明显变短。
1、灯内选用低温镍氢充电电池,它的工作温度可达到-40度。
2、现在较大冷库的动力电源往往为双路供电,把照明线路也改为双路切换,就可以不用电池了。
别忘了灯具都选IP65的!