土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 请教大家,低温冷库的应急照明该怎么做呢?
甲方要求低温冷库做应急照明与疏散诱导照明
由于冷库设计规范中没有这样要求,所以以前都没做
现在甲方要求,考虑到防潮和低温(-20摄氏度)的问题,我还真不知道怎么做好
请教各位高手~冻库该选用何种应急照明灯呢?蓄电池能用在冻库么?如果不行,该如何处理呢?
急盼各位高手帮忙啊~~~先谢各位了~

全部回答(1 )

  • ares_rambo
    应急灯、疏散指示灯内的镍氢充电电池在-15度以下,性能明显下降,使用时间明显变短。
    1、灯内选用低温镍氢充电电池,它的工作温度可达到-40度。
    2、现在较大冷库的动力电源往往为双路供电,把照明线路也改为双路切换,就可以不用电池了。
    别忘了灯具都选IP65的!


    2006-11-28 19:04:28 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

照明工程

返回版块

14.05 万条内容 · 424 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10