土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
照明工程
\
请教大家,低温冷库的应急照明该怎么做呢?
请教大家,低温冷库的应急照明该怎么做呢?
甲方要求低温冷库做应急照明与疏散诱导照明
由于冷库设计规范中没有这样要求,所以以前都没做
现在甲方要求,考虑到防潮和低温(-20摄氏度)的问题,我还真不知道怎么做好
请教各位高手~冻库该选用何种应急照明灯呢?蓄电池能用在冻库么?如果不行,该如何处理呢?
急盼各位高手帮忙啊~~~先谢各位了~
发布于
2006-11-28 10:38:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
ares_rambo
应急灯、疏散指示灯内的镍氢充电电池在-15度以下,性能明显下降,使用时间明显变短。
1、灯内选用低温镍氢充电电池,它的工作温度可达到-40度。
2、现在较大冷库的动力电源往往为双路供电,把照明线路也改为双路切换,就可以不用电池了。
别忘了灯具都选IP65的!
2006-11-28 19:04:28
来自 PC
评论
举报
相关推荐
garnetdcd
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
11
回复
196
粉丝
0
+ 关注
私信
照明工程
返回版块
14.05 万条内容 · 424 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
1、灯内选用低温镍氢充电电池,它的工作温度可达到-40度。
2、现在较大冷库的动力电源往往为双路供电,把照明线路也改为双路切换,就可以不用电池了。
别忘了灯具都选IP65的!