土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 變R22系統為R407C系統,應該注意哪些事項?

變R22系統為R407C系統,應該注意哪些事項?

发布于:2006-11-28 10:36:28 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
各位大俠,小弟現欲把一R22的水冷櫃機更改為R407C得系統,其中應該注意些什麼 ?最重要的技術性問題?要求制冷量達成問題要不低於R22系統

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • zhengxin751
    zhengxin751 沙发
    不知考虑没考虑压缩机冷冻有的问题。
    建议在更改时,一定要考虑此问题
    2007-02-14 13:41:14

    回复 举报
    赞同0
  • sunchiwei
    sunchiwei 板凳
    建议:适当增加一点散热效果,R407C的冷凝温度较高
    2007-01-21 16:52:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多