土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 化粪池污水容积与最高日污水量的差别???

化粪池污水容积与最高日污水量的差别???

发布于:2004-06-08 21:42:08 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
化粪池的污水容积计算公式(污废合流系统):V=N*n*t*q/24*1000,t取24h,(即污水在化粪池内停留一天,那化粪池污水容积应该和最高日污水排水量相等) 如果建筑物是体育类,n需取10%。那这个容积和计算的最高日污水量相差差不多会是10倍!!!污水怎么能在池内停留一天?两者为什么会有这么大的差别???
小弟资质愚钝,百思不得其解,急盼各位师兄师姐,前辈大侠指点解惑!!!

全部回复(38 )

只看楼主 我来说两句
  • prophetduck
    prophetduck 沙发
    我理解楼主的意思,让我来答复您,看看是否满意.
    (1)我们平时按用水定额来计算最高日用水量,这个数据对建筑的意义其实并不大,仅对复核水箱设备有点用,对建筑管网,都以秒流量为依据.最高日用水量主要给市政供水部门作为设计依据.
    (2)最高日排水量是根据最高日用水量乘个系数得到的.其意义也主要用于市政排水设计.
    (3)化粪池的设计容积,按停留时间24H的保守设计,应该是和最高日排水量一致,才符合.但考虑到投资成本和节约的原则,对最高日排水量取一定的系数,即认为通常情况下是这个流量.因此,10%的理解应该是这样.
    (4)当流量真正达到最高日排水量时,污水停留时间不到,废水进入城市下水道而留向市政污水处理设施,问题也不大,
    2009-03-26 14:27:26

    回复 举报
    赞同0
  • chenyibing03
    chenyibing03 板凳
    医院呢?人均单粪便排放量是多少啊
    2007-10-12 13:17:12

    回复 举报
    赞同0