请教高手:现遇到二层单体网点,建筑面积2000余平方,为十余个单独网点,请问是否必须设置消火栓,。如需要,又将如何设置?

全部回答(1 )

  • suiyh1010
    第8.4.1条 下列建筑物应设室内消防给水:
    三、体积超过5000m3的车站、码头、机场建筑物以及展览馆、商店、病房楼、门诊楼、图书馆、书库等;
    五、超过五层或体积超过10000m3的教学楼等其他民用建筑。


    你的建筑体积没有超过10000立方米可一不用设