如题,系统是6KV的。PT要接熔断器,但是看熔断器样本里只有12KV的。还有VD4好像也没有6KV的断路器。用12KV的真空断路器有没有麻烦?各位这么做过吗?

全部回答(15 )

  • kgg100001
    同样参数的熔断器10kV和6kV熔断曲线不一样,如果是用在保护变压器、电动机、电容器上的绝对不能混用,要不然系统出了故障熔断器不能在需要保护的点正确动作。
    PT的熔断器一般也就是限流熔断,没有很复杂的保护,以前也见过10kV的XRNP1-10/0.5用在6kV系统中,但是严格来讲最好还是用XRNP1-6-0.5,是能买到的。
    2012-10-15 18:02:15 来自 PC 评论 举报
  • daixuesong
    6KV系统,可以选用XRNP1-7.2,这个是有的
    2012-06-12 16:40:12 来自 PC 评论 举报