10KV熔断器接6KVPT,有问题吗?
10KV熔断器接6KVPT,有问题吗?
如题,系统是6KV的。PT要接熔断器,但是看熔断器样本里只有12KV的。还有VD4好像也没有6KV的断路器。用12KV的真空断路器有没有麻烦?各位这么做过吗?
发布于
2012-06-04 16:16:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(15 )
kgg100001
同样参数的熔断器10kV和6kV熔断曲线不一样,如果是用在保护变压器、电动机、电容器上的绝对不能混用,要不然系统出了故障熔断器不能在需要保护的点正确动作。
PT的熔断器一般也就是限流熔断,没有很复杂的保护,以前也见过10kV的XRNP1-10/0.5用在6kV系统中,但是严格来讲最好还是用XRNP1-6-0.5,是能买到的。
2012-10-15 18:02:15
来自 PC
评论
举报
daixuesong
6KV系统,可以选用XRNP1-7.2,这个是有的
2012-06-12 16:40:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
paolo84
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
34
粉丝
0
+ 关注
私信
成套电气设备
返回版块
15.96 万条内容 · 587 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(15 )
PT的熔断器一般也就是限流熔断,没有很复杂的保护,以前也见过10kV的XRNP1-10/0.5用在6kV系统中,但是严格来讲最好还是用XRNP1-6-0.5,是能买到的。