土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 大家看看这个题

大家看看这个题

发布于:2012-06-04 13:30:04 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
题:对于额定频率50HZ,时间常数标准值为45ms时,高压断路器额定短路关合电流等于额定短路开断电流交流分量有效值的:a1.3倍,b2倍,c2.5倍d3倍
1.时间常数Ta=45,为什么为有名值?
2.按冲击电流/I''=2.73(见电力工程电气设计手册P140),似乎选答案c,可偏差太大。若考虑断路器实际开断周期分量衰减,应为2.73/0.93=2.93,如此似乎应选答案d。究竟应选那个答案对呢。
求上述两个问题答案。另铜导体接地极的最小规格(不考虑腐蚀影响),答案为直径6、8、10、12的铜棒。我只查到了大于16mm2的规定,那么应选直径为6的铜棒,不知对否?

全部回复(33 )

只看楼主 我来说两句
  • 思路心语
    思路心语 沙发
    谢谢32楼,设备电压如你所说,但我说的是求避雷器持续电压和额定电压,用的不是12kv。
    还有,剩余电流保护器,是不是防止电击的直接接触防护措施。按民建7.7.1应该是,按GB16895.21-2004,410说他是直接接触防护措施的附加措施。网上给出所谓标准答案的两者都有,到底应怎么考虑?
    2012-07-12 10:05:12

    回复 举报
    赞同0
  • iamliuyong
    iamliuyong 板凳
    08年上午第16题,请问计算短路电流时用平均电压还是额定电压?答案中用的是额定电压,大家看看是否正确?

    这个问题到目前为止,如实的说都还有点茫茫然,哈哈,但是我可以说我肯定计算短路电流时一一定用UJ(1.05倍的Un),而不会用标称来计算,为什么呢?因为你可以看到短路电流的计算里所有公式,包括短路容量的标么值相联系的内在,肯定是Uj!,这个问题出在哪里呢?查配电手册,有个重要的干扰因子,短路视在功率Sk!!,它的计算就是用的额定电压!
    所以思路经常会混乱:到底短路视在功率是不是短路容量???
    2012-07-02 17:28:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

最新消息:标准汇编要出新的喽

据可靠消息,标准汇编要出新的了!!

回帖成功

经验值 +10