请问大家做结构设计时是如何考虑楼梯作用的?
请问大家做结构设计时是如何考虑楼梯作用的?
一般框架结构需要考虑楼梯对结构整体刚度的影响,请问大家pkpm结构建模具体是如何考虑楼梯作用的?工作的朋友可以说说你们单位适合如何来考虑的,谢谢啦。
发布于
2012-06-04 12:33:04
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
一号楼梯
楼上说的有道理
2013-03-15 10:05:15
来自 PC
评论
举报
civiltongji
11g101-2图集给的很清楚,ATa~ATc楼梯适用于框架结构,需要给出抗震等级,如果选用ATa,ATb楼梯,滑动支座,PKPM建模可以不考虑,楼梯不建模,不参与抗震计算;ATc必须pkpm建模,参与抗震计算。
抗规6.1.15条第2款说明,楼梯与主体结构整浇,应对楼梯进行抗震验算,相应条文说明中给出,采用滑动支座,“是否参与整体抗震计算差别不大”,意思就是说ATa,ATb楼梯可以不参与抗震计算,需采用抗震构造措施,双层双向配筋
高规6.1.4条也有类似说明,LZ可以看规范条文
我是实习的,只是我个人观点,希望工作的详细讲解一下你们对楼梯的做法
2012-06-05 12:30:05
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
梁柱墙
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
8
回复
82
粉丝
1
+ 关注
私信
武汉老庄结构院
返回版块
10.49 万条内容 · 521 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
