土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 水泵接合器需不需要做保温?项目在天津,急!!

水泵接合器需不需要做保温?项目在天津,急!!

发布于:2006-11-27 20:35:27 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
如题,现在做的是地上式的

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • fly-xiang
    fly-xiang 沙发
    问了当地的施工人员,最后得到的回答是这样的,将室外消火栓下部的泄水口挪到栓前控制阀门井中,当系统试压完毕后将阀门关闭,消火栓中剩下的水通过泄水口排到阀门井中。这样消火栓阀门后的管段里就不再有水,当然也不需要保温了。
    但是以上做法会引起两个问题:
    1、室外消火栓控制阀门是常闭的,也就是说如果消防队员使用的话,必须先找到阀门井打开控制阀门,才能有水放出。这个问题听说当地的消防队员都是如此操作的。如果是北方其他地区,有可能需要跟当地消防部门沟通。
    2、泄水口排出的水是无压的,不能直接排到阀门井里,所以这样的阀门井底部最好要做深一个小的集水井,再用人工或其它的方法排出。
    2006-12-01 14:51:01

    回复 举报
    赞同0
  • zhjh0910
    zhjh0910 板凳
    应该做保温吧
    若是被冻发生火灾不是就失去作用了吗
    2006-11-30 17:25:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.36 万条内容 · 721 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

建规上的消防竖管是不是就是指立管

才做消防,如题

回帖成功

经验值 +10