正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(14 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.4 万条内容 · 739 人订阅
阅读下一篇
才做消防,如题
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句-
fly-xiang
沙发
问了当地的施工人员,最后得到的回答是这样的,将室外消火栓下部的泄水口挪到栓前控制阀门井中,当系统试压完毕后将阀门关闭,消火栓中剩下的水通过泄水口排到阀门井中。这样消火栓阀门后的管段里就不再有水,当然也不需要保温了。
2006-12-01 14:51:01
赞同0
-
zhjh0910
板凳
应该做保温吧
2006-11-30 17:25:30
赞同0
加载更多但是以上做法会引起两个问题:
1、室外消火栓控制阀门是常闭的,也就是说如果消防队员使用的话,必须先找到阀门井打开控制阀门,才能有水放出。这个问题听说当地的消防队员都是如此操作的。如果是北方其他地区,有可能需要跟当地消防部门沟通。
2、泄水口排出的水是无压的,不能直接排到阀门井里,所以这样的阀门井底部最好要做深一个小的集水井,再用人工或其它的方法排出。
回复 举报
若是被冻发生火灾不是就失去作用了吗
回复 举报