土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 如何测大铜排电流?
怀疑进线柜上的CT不准。如何测大铜排上的电流?钳形表钳不下。

全部回答(13 )

  • cpewrx
    用一个准确的CT测量,将现在这个拆下送检
    钳形表精度比CT低得多
    2012-06-05 08:11:05 来自 PC 评论 举报
  • hkgd8848
    方法很多,

    可以分别测量二次回路电流后乘以倍率、分别测量后累加、通过高压侧电流计算、通过电能表的电量计算。。。。。。。

    [ 本帖最后由 hkgd8848 于 2012-6-5 00:37 编辑 ]
    2012-06-05 00:36:05 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10