土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 4KW的电机用多少M2的电线,怎么出来的请教.

4KW的电机用多少M2的电线,怎么出来的请教.

发布于:2006-11-27 20:15:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
4KW的电机用多少M2的电线,怎么出来的请教.

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • tely-007
    tely-007 沙发
    4kw电机三相的吧,用16A的开关,选动力型的可以,4x2.5的电缆即可。
    2006-11-28 11:49:28

    回复 举报
    赞同0
  • eyu1023
    eyu1023 板凳


    哥们,是不会算还是不想算?这可是做设计最基本的
    2006-11-28 09:21:28

    回复 举报
    赞同0