土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 求教:读50057规范的遇到几个疑问

求教:读50057规范的遇到几个疑问

发布于:2012-06-04 11:23:04 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
1 4.3.3和4.4.3都说专设引下线不应少于2根, 我在审图过程中似乎没看过专设引下线的描述 都是只写了利用柱内主筋做引下线 这不是专设引下线啊 是不是不符合规范?而且这条还是黑体字的强制性。。
2 4.3.9的第1条算是看懂的 就是45米的球滚下来 碰到的突出物都要做接闪处理,但是第2条就迷糊了 不到60米的不用考虑侧击雷的意思 后面的条文说明也是这么说的 那么JGJ16-2008上11.3.3第3条提到的45米以上所有门窗接地还需要么??只要45米以上滚球碰到的地方需要做接闪 碰不到的就不用管了?
然后100米的建筑 上面20%并超过60米的部分 也就是80-100米 应按屋顶上保护措施处理是什么意思 外墙还要用接闪带 还要考虑网格10*10? 那如果新建个像金茂大厦那种420米建筑 只有300米以上才需要考虑侧击雷 300米以下不管了??
3 均压环问题 JGJ16-2008上11.3.3第2条提到45米以上每3层设均压环 QX/T 106-2009上提到多雷区(我这算多雷区)不论一类二类三类首层起每3层 30米以上每2层或间隔6米设均压环 这俩规范是不是冲突了?以谁为准 一个是建设部的行业标准 一个是气象的行业标准 不过气象行标上有个T 似乎效力不够····?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • nishino8818
    nishino8818 沙发
    50057 148页
    5.2.3.1 高度低于60m的建筑物
    研究显示,小雷击电流击到高度低于60m建筑物的垂直侧面的几率足够低,所以不需要考虑这种侧击。

    这条是不是可以理解成,除非突出建筑物侧面让滚球法滚到了,否则60米以下的门窗是不需要接地的。?
    2012-06-11 10:45:11

    回复 举报
    赞同0
  • 蛋腚
    蛋腚 板凳
    利用柱内钢筋做引下线的话就很尴尬,而且对钢筋直径的要求也没有说明,
    2012-06-09 09:23:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

审图的要求所有柱子均做为引下线

我们这里的施工图审查人员要求所有柱子均做为引下线。跟他辩解根本不耐烦!

回帖成功

经验值 +10