三层地下室第三层人防设计问题讨论

发布于:2006-11-27 19:33:27 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
最近做一幢高层框架结构,三层地下室,地下一二层为车库,地下第三层为六级人防,现按照人防设计规范,顶板考虑等效静荷载标准值60KN/平方m,地下室侧墙等效静荷载标准值40KN/平方m,因为本工程为人工挖孔桩,底板不考虑人防荷载,请问顶板等效静荷载是按恒载考虑还是按活载考虑,在PKPM程序中,SATWE中有人防设计部分,是否可在程序中参数设计中地下室信息中输入顶板及侧墙的等效荷载来计算顶板及侧墙的配筋,但是这参数中人防地下室层数该怎么输,是否该输三层还是一层,本人理解输三层的话,那就是都考虑人防,如果输一层的话,那么是程序是考虑哪一层人防呢?还有在基础设计时,一般是考虑非人防设计时起控制作用的,但是也应二者比较,在些同时是否上面的活载全部考虑为0,再用考虑人防时的计算值和非人防时比较取不得,请大家参与讨论!谢谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • aqin
    aqin 沙发
    人防计算中,混凝土动力强度设计值、f—钢筋动 力强度设计值在引用PKPM程序计算时是否自动按规范提高了,还是要在程序中自己调整,把规范中的值填入设计参数中?
    2009-05-27 11:48:27

    回复 举报
    赞同0
  • wong001
    wong001 板凳
    地下室人防设计时,必须输入楼面均布活载,但人防荷载不计入此项,应到SATWE中的人防设计信息中输入“人防顶板等效荷载”。地下室顶板的人防设计应到PMCAD主菜单5楼板计算时输入人防设计信息中的“人防顶板等效荷载”。
    2008-04-04 23:39:04

    回复 举报
    赞同0