要做个容量1600KVA的欧式箱变,高低压柜和变压器尺寸都有,怎么设计箱变的尺寸,变压器外壳与变压器室的四壁根据变压器的容量有规定最小的距离吗?刚接触这个有好多问题,希望大家能多给些建议,谢谢!
  • willie215300
    willie215300 沙发
    安全距离跟容量没有关系,只更电压等级有关。我原来做过10kV/0.4kV的箱变,变压器高压侧若采用电缆连接,变压器外壳距离箱变壳体250mm,若采用铜排连接,则间隔350mm,低压侧变压器壳体距离箱变壳体150mm。
    2012-06-04 13:57:04