供配电技术
\
双电源转换时间是不是越短越好?
双电源转换时间是不是越短越好?
转换时间是不是越短越好?样本里所说的50ms到底是个什么概念?
请高手做答,谢谢!
发布于
2006-11-27 19:27:27
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
ruthshen
转换时间因为要求而异
2007-01-16 15:37:16
来自 PC
评论
举报
ruthshen
想必楼主指的是ASCO的自动切换开关吧
它所谓的少于50毫秒是有前提的
需要两边都有电的情况下进行切换 一般来说 ASCO切换时间需要150毫秒 已经是ATS速度界的老大级了
2007-01-16 15:33:16
来自 PC
评论
举报