土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 求助一个换热器的问题!
一个换热系统,二次网要调节供热温度,应该如何调?动哪个节门?

如果不通过旁通调节,而调节一次网回水的节门(红笔勾出的),把一次网回水节门关小点,那么回水包前的温度计如何变化呢?

请各位指教一下,要是能有计算的公式就更好了!


要是旁通是全关闭的情况呢?

1164624257321.jpg

全部回答(25 )

  • ferrolisx


    .

    首先:本例中楼主未说明一次侧和二次侧出水温度是否保持恒定.

    旁通打开的状态下,楼主的回水温度是升高的,因为旁通的流量相对增加.而从换热器出来的水温度是相对降低的;

    旁通关闭的状态下,回水温度肯定要降低.
    2008-10-09 21:41:09 来自 PC 评论 举报
  • guangyangjj
    学习中,感谢:hug: :hug:
    2008-09-11 08:45:11 来自 PC 评论 举报
加载更多